氣動三通襯氟球閥隔膜閥的試壓方法隔膜閥強度試驗從任一端引入介質,開啟閥瓣,另一端封閉,試驗壓力升至規定值后,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。然后降壓至密封性試驗壓力,關閉閥瓣,打開另一端進行檢查,無滲漏為合格。截止閥和節流閥的試壓方法
為防止電源接通是方向搞錯,用戶在第一次接通電源后,先啟開手動至半開位置,在按電動開關檢查指示盤方向與閥門閉方向一致即可。
隔膜閥的試壓方法:隔膜閥強度試驗從任一端引入介質,開啟閥瓣,另一端封閉,試驗壓力升至規定值后,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。然后降壓至密封性試驗壓力,關閉閥瓣,打開另一端進行檢查,無滲漏為合格。截止閥和節流閥的試壓方法:
試驗時截止閥的閥桿成垂直狀態,閥瓣開啟,介質從閥瓣底下一端引入至規定值,檢查填料和墊片處;待合格后關閉閥瓣,打開另一端檢查是否有滲漏。
推薦閱讀>>溫州有生產氣動三通襯氟球閥嗎
氣動蝶閥工作原理:氣動蝶閥通過定位器、電磁閥或者其它設備,吸收到干燥、潤滑的空氣,并控制它們,將這些氣體傳送到氣動執行器的缸體內,并將空氣壓縮,成為氣動執行器工作的氣源,當缸體內的壓縮空氣傳入氣動執行機構的氣室時,氣壓作用在活塞上,產生的推力帶動輸出軸旋轉,同時驅動閥桿和蝶板轉動,便完成蝶閥的一個啟閉動作。氣動蝶閥利用壓縮空氣推動執行器內多組組合氣動活塞運動,傳力給橫梁和內曲線軌道的特性,帶動空芯主軸作旋轉運動,壓縮空氣氣盤輸至各缸,改變進出氣位置以改變主軸旋轉方向,根據蝶閥所需旋轉扭矩的要求,可調整氣缸組合數目,帶動蝶閥工作。給氣動蝶閥加一個閥門定位器,可以精確開度調節。還可以采用智能型定位器與現場總線連接,檢測氣動蝶閥工作狀態。
對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。
氣動三通襯氟球閥安全閥的各項性能試驗見GB/T 12242–1989安全閥 性能試驗方法》。9減壓閥的試壓方法
因為本體與伸縮管之間有一定間隙,使它具有一定的軸向和徑向位移。
氣動三通襯氟球閥氣動球閥的強度試驗應在ball valve球體半開狀態下進行。① 浮動式球閥密封性試驗:將閥處于半開狀態,一端引入試驗介質,另一端封閉;將球體轉動幾次,閥門處于關閉狀態時打開封閉端檢查,同時檢查填料和墊片處密封性能,不得有滲漏現象。然后從另一端引入試驗介質,重復上述試驗。
8、密封件可更換,且密封可靠達到雙向密封。